次氯酸鈉發生器發生故障了要怎么處理?

  次氯酸鈉發生器的使用效果雖好,但是在使用的過程中也會出現故障,對于使用造成很大的影響,當發現次氯酸鈉發生器出現故障后,一定要及時的進行解決,減少對使用影響的時間,那么次氯酸鈉發生器發生了故障要怎么處理呢?


  1、電解槽電極結垢


  現象:電解槽出口流量計冒泡量降低。


  分析:自來水經過軟水器軟化處理后,硬度有所下降,其中鈣鹽和鎂鹽含量會降低到(1.0~5.0)mg/L,但水中不可避免的仍然存在鈣鎂離子,長期運行后形成難溶于水的鈣鹽和鎂鹽附著在電極上,造成電導率下降,電流減小,電解效果差,次氯酸鈉產量低的后果,直接表現為電解槽出口冒泡量降低。


  處理辦法:定期用8%~10%的稀鹽酸對電極進行清洗,并用清水沖洗,除去電極表面的結垢層。


次氯酸鈉發生器發生故障了要怎么處理


  2、出口管路堵塞


  現象:剛開機時電解槽有氣泡冒出,運行一段時間后冒泡停止,電解槽溫度升高,電流升高。


  分析:觀察次氯酸鈉發生器運行狀態,截止閥打開,截止閥關閉,設備處于第一種工作狀態,即所產生的次氯酸鈉溶液直接加入水池。將截止閥關閉、截止閥打開,開啟設備能夠正常運行,說明電解槽、硅整流電源均工作正常。將設備斷電,打開截止閥及自來水閥門,有自來水流入儲液桶,說明自來水閥門至截止閥間管路沒有問題。故障點應該在截止閥之后的管道上。


  正常工作狀態下,自來水沿管向水池方向流動,在射流管內形成負壓,來自管B的次氯酸鈉溶液被吸入射流管,隨同自來水加入水池內,管A端止回閥失效,無法打開,管道被堵死,自來水無法流動,射流管內變成正壓,電解液無法從電解槽排出,達到平衡后電解停止。


  處理辦法:關閉截止閥,更換止回閥。止回閥由于動作頻繁、彈簧失效、閥芯結垢等原因容易損壞。此次在更換止回閥時,其前端截止閥也同時故障,無法關閉,帶壓作業操作困難,后將水池循環泵關閉,水管處壓力下降才完成閥門檢修作業。


  上面就是小編對于次氯酸鈉發生器發生故障了要怎么處理的介紹了,小編對于上面會發生的兩個故障進行了詳細的介紹,再出現這類問題時,就可以按照小編給出的辦法進行解決,遇到不知道的情況可以來電咨詢。